• Publicidad

Analisis de proyecto

Cuestiones sobre Dibujo Técnico en esta Carrera

Moderador: vicente

Analisis de proyecto

Notapor Claudio Medina » Sab Abr 04, 2009 9:51 pm

Qué resistencia se podría adoptar en un terreno en cuyos ensayos, realizados con un penetrómetro estático de diámetro 36 mm en punta, se hubiera obtenido una presión de 116 Kg. entre los 2 y 4 m de profundidad? (Adopta un coeficiente de minoración igual a 3).
Claudio Medina
Novato/a
Novato/a
 
Mensajes: 16
Registrado: Vie Feb 13, 2009 2:32 am

Re: Analisis de proyecto

Notapor ManuelV » Mar Abr 07, 2009 12:40 pm

Según entiendo yo, la cuestión es deducir la tensión admisible del terreno, por lo que no se trata más que de una mera deducción de los Kg divididos por la superficie de presión. Habitualmente se da la cifra en Kg/cm2, pero según el CTE ahora hay que manejar los Pascales (N/m2).
La superficie del penetro que mencionas es de 10,1787 cm2, por lo que la tensión, dada la cifra que sacan del rechazo (116 Kg), será 11,396 Kg/cm2. Si el coeficiente de minoración o de seguridad es 3, habrá que dividir por 3, con lo que me sale 3,79 Kg/cm2.

Saludos
Sr. Morquecho...va por usted